细水雾的定义和分级
细水雾指在喷头最小工作压力下,喷头轴线向下1.0m处的平面上形成得雾滴直径Dv0.5小于200μm且Dv0.9小于400μm的水雾滴异界药王。
I级细水雾为Dv0.1≤100μm与Dv0.9≤200μm连线的左侧部分。
II级细水雾为Dv0.1≤200μm与Dv0.9≤400μm连线之间部分且不属于I级的水雾药学工具网。
III级细水雾为Dv0.1>400μm与Dv0.9≤10000μmm

★灭火机理
吸热冷却、隔痒窒息、辐射热阻隔、浸湿作用
★工作压力分类
低压系统-分布管网工作压力小于或等于1.21MPa的细水雾灭火系统
中压系统-分布管网工作压力大于1.21MPa且小于3.45MPa的细水雾灭火系统
高压系统-分布管网工作压力大于或等于3.45MPa的细水雾灭火系统
应用方式分类
(一)全淹没式系统-向整个防护区内喷放细水雾长泰教育网,并持续一定时间帝皇书,保护其内部所有保护对象的系统应用方式,全淹没式系统适用于扑救相对封闭空间内的火灾。
(二)局部应用式系统-直接向保护对象喷放细水雾我是衙内,并持续一定时间,保护空间内某具体保护对象的系统应用方式泼水歌简谱,局部应用式系统适用于扑救大空间内具体保护对象的火灾。
动作方式分类
(一)开式系统-采用开式细水雾喷头的系统,包括全淹没应用方式和局部应用方式鲍蕾鲍莉。
(二)闭式系统-采用闭式细水雾喷头的细水雾灭火系统,又可以分为湿式、干式和预作用三种形式。付文丽
雾化介质分类
(一)单流体系统-单管
(二)双流体系统-水、雾化介质分管
供水方式分类
(一)泵组式系统
泵组式系统是指采用泵组(或稳压装置)作为供水装置的细水雾灭火系统花天邪尊,适用于高、中和低压系统家有爹娘2。
(二)瓶组式系统
瓶组式系统是指采用储水容器储水、储气容器进行加压供水的细水雾灭火系统,适用于中、高压系统。
(三)瓶组与泵组结合式系统
瓶组与泵组结合式系统是指既采用泵组又采用瓶组作为供水装置的细水雾灭火系统,适用于高、中和低压系统