李美熹 SPACE


又一个WordPress站点

首页 >全部文章 > 正文内容
2017二级建造师《市政公用工程管理与实务》真题及答案解析-厚腾建造师

关注↑↑↑我们获得更多精彩内容!

一、单项选择题(共20 题,每题1 分。每题的备选项中,只有1 个最符合题意)
1.以集散交通的功能为主,兼有服务功能的城镇道路称为( )。
A.快速路
B.主干路
C.次干路
D.支路
【答案】C
【解析】P1;次干路应与主干路结合组成干路网,以集散交通的功能为主常熟虞城热线,兼有服务功能。
【来源】第一章第一节:城镇道路工程
2.关于普通混凝土路面胀缝施工技术要求,错误的是( )。
A.胀缝应与路面中心线垂直
B.缝壁必须垂直
C.缝宽必须一致,缝中不得连浆
D.缝上部安装胀缝板和传力杆
【答案】D
【解析】P26;胀缝应与路面中心线垂直;缝壁必须垂直;缝宽必须一致,缝中不得连浆。缝上部灌填缝料,下部安装胀缝板和传力杆。
【来源】第一章第一节:城镇道路工程
3.直接或间接承受汽车等荷载作用,对桥梁结构安全起保证作用的部件是( )。
A.桥台基础
B.桥面沥青混凝土铺装
C.桥梁栏杆
D.桥面排水系统
【答案】A
【解析】P27;桥墩和桥台中使全部荷载传至地基的部分,通常称为基础。
【来源】第一章第二节:城镇桥梁工程
4.某地铁区间隧道,位于含水量大的粉质细砂层,地面沉降控制严格,且不具备降水条件,宜采用( )施工。
A.浅埋暗挖法
B.明挖法
C.盾构法
D.盖挖法
【答案】C
【解析】P65;盾构法实用于在松软含水地层,相对均质的地质条件。
【来源】第一章第三节:城市轨道交通工程
5.关于地下连续墙施工的说法,错误的是( )。
A.施工振动小,噪声低
B.不适用于卵砾石地层
C.刚度大,开挖深度大
D.可作为主体结构的一部分
【答案】B
【解析】P67;地下连续墙刚度大,开挖深度大,可适用于所有地层;强度大,变位小,隔水性好,同时可兼作主体结构的一部分;施工振动小,噪声低。
【来源】第一章第三节:城市轨道交通工程
6.关于污水处理厂试运行的规定,错误的是( )。
A.参加试运行人员须经过培训考试合格
B.单机试车后再进行设备机组试运行
C.全厂联机运行时间为12h
D.试运行前,所有单项工程验收合格
【答案】C
【解析】P98;全厂联机运行应不少于24h。
【来源】第一章第四节:城镇水处理场站工程
7.关于给水排水构筑物砌筑材料的技术要求,错误的是( )。
A.机制烧结砖强度等级一般不低于MU10
B.设计无要求时,石材强度等级不得小于20MPa
C.混凝土砌块应符合设计要求和相关规定
D.水泥砂浆强度不应低于M10
【答案】B
【解析】P113;用于砌筑结构的石材强度等级应符合设计要求,设计无要求时不得小于30MPa。
【来源】第一章第五节:城市管道工程
8.在城镇供热管网闭式系统中,一次热网与二次热网采用( )连接。
A.流量限制器
B.热交换器
C.水处理器
D.温度控制器
【答案】B
【解析】P121;一次热网与二次热网采用换热器连接,一次热网热媒损失很小,但中间设备多。实际使用较广泛。
【来源】第一章第五节:城市管道工程
9.一般情况下,直埋供热管道固定墩不采用( )结构形式。
A.矩形
B.翅形
C.正“T”形
D.板凳形
【答案】C
【解析】P128;固定墩是嵌固直埋管道固定节(固定支座),并与其共同承受直埋管道所受推力的钢筋混凝土构件。固定墩结构形式一般为矩形、倒T 形、单井、双井、翅形和板凳形。
【来源】第一章第五节:城市管道工程
10.某供热管网的设计压力为1.6MPa,其严密性试验压力应为( )。
A.1.4 MPa
B.1.6 MPa
C.1.8 MPa
D.2.0 MPa
【答案】D
【解析】P132;严密性试验的试验压力为1.25 倍的设计压力,且不得低于0.6MPa。
【来源】第一章第五节:城市管道工程
11.关于燃气管道现场焊接固定口防腐的说法,不正确的是( )。
A.现场无损探伤和分段试压合格后方可进行补口防腐
B.防腐前钢管表面的处理等级应不低于PSa2 级
C.焊接防腐涂层固化后立即进行电火花仪检测
D.用电火花仪检查出现击穿气孔时,应做加强防腐
【答案】C
【解析】P140;弯头及焊缝防腐可采用冷涂方式,其厚度、防腐层数与直管段相同,防腐层表层固化2h 后进行电火花仪检测。
【来源】第一章第五节:城市管道工程
12.下列材料中,不属于垃圾填埋场防渗系统的是( )。
A.砂石层
B.土工布
C.HDPE 膜
D.GCL 垫
【答案】A
【解析】P161;防渗系统包含(自上而下):土工布、HDPE 膜、GCL 垫(可选)。
【来源】第一章第六节:生活垃圾填埋处理工程
13.关于竣工图测绘的要求,错误的是( )。
A.竣工总图应根据设计和施工资料进行编绘
B.当平面布置改变超过图上面积1/3 时,应重新绘制竣工图
C.当资料不全无法编绘时,应进行实测
D.竣工图的坐标系统、标记、图例、符号可与原设计图不一致
【答案】D
【解析】P163;竣工图的坐标系统、标记、图例符号应与原设计图一致。
【来源】第一章第六节:生活垃圾填埋处理工程
14.下列因素中,不属于施工进度计划编制依据的是( )。
A.工程项目所在地自然条件
B.施工单位投入资源情况
C.工程项目所在地资源情况
D.建设单位组织机构设置
【答案】D
【解析】P203;进度计划编制依据:
(1)以合同工期为依据安排开、竣工时间。
(2)设计图纸、定额材料等。
(3)机械设备和主要材料的供应及到货情况。
(4)项目部可能投入的施工力量及资源情况。
(5)工程项目所在地的水文、地质等方面自然情况。
(6)工程项目所在地资源可利用情况。
(7)影响施工的经济条件和技术条件。
【来源】第二章第五节:施工进度管理
15.裂缝对混凝土结构的危害性由大到小的排列顺序是( )。
A.贯穿裂缝、深层裂缝、表面裂缝
B.深层裂缝、表面裂缝、贯穿裂缝
C.贯穿裂缝、表面裂缝、深层裂缝
D.深层裂缝、贯穿裂缝、表面裂缝
【答案】A
【解析】P228;(1)表面裂缝主要是温度裂缝,一般危害性较小,但影响外观质量。
(2)深层裂缝部分地切断了结构断面,对结构耐久性产生一定危害。
(3)贯穿裂缝是由混凝土表面裂缝发展为深层裂缝,最终形成贯穿裂缝;贯穿裂缝切断了结构的断面,可能破坏结构的整体性和稳定性,其危害性是较严重的。
【来源】第二章第八节:城市桥梁工程质量检查与检验
16.关于防水构筑物变形缝处橡胶止水带施工技术要求,错误的是( )。
A.填缝板应用模板固定牢固
B.止水带应用铁钉固定牢固
C.留置垂直施工缝时,端头必须安放模板,设置止水带
D.止水带的固定和安装,必须由项目技术员、质检员验收
【答案】B
【解析】P233;止水带安装应牢固,位置准确,其中心线应与变形缝中心线对正,带面不得有裂纹、孔洞等。不得在止水带上穿孔或用铁钉固定就位。
【来源】第二章第九节:城市轨道交通工程质量检查与检验
17.关于喷射混凝土施工技术的说法,错误的是( )。
A.喷射应分段、分层进行
B.喷头应保持垂直于工作面
C.喷射顺序由上而下
D.应在前一层混凝土终凝后喷下一层
【答案】C
【解析】P236;喷射混凝土喷射作业应分段、分层进行,喷射顺序由下而上进行。
【来源】第二章第九节:城市轨道交通工程质量检查与检验
18.混凝土结构中植入的钢筋hifive,应进行( )试验。
A.抗拔
B.抗弯
C.抗压
D.抗剪
【答案】A
【解析】P242;采用植筋方式时, 其抗拔试验应符合设计要求;
【来源】第二章第十节:城镇给排水场站工程质量检查与检验
19.关于供热管网强度试验的说法,正确的是( )。
A.强度试验是对管网配件安装质量的全面检验
B.对地面高差较大的热水管道,应将试验介质的静压计入试验压力中
C.强度试验应在试验段内管道接口防腐、保温施工和设备安装后进行
D.在规定时间内,强度试验允许有一定的压力降
【答案】B
【解析】P256;强度试验应在试验段内管道接口防腐、保温施工和设备安装前进行;在规定时间内,强度试
验稳压30min无渗漏、无压力降为合格。严密性试验:一级管网及站内稳压lh,前后压降不大于0.05 MPa为
合格;二级管网稳压30min, 前后压降不大于0.05MPa为合格。
【来源】第二章第十一节:城镇管道工程质量检查与检验
20.依据有关规定,不属于危险性较大的分部分项工程的是( )。
A.预应力筋穿束施工
B.水上打桩船作业
C.深10m 的人工挖孔桩
D.起重机吊装梁板
【答案】A
【解析】P263;附表1
【来源】第二章第十二节:市政公用工程施工安全管理
二、多项选择题(共10 题,每题2 分。每题的备选项中,有2 个或2 个以上符合题,意,至少有一个错项。
错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5 分)
21.下列道路材料中,属于柔性基层材料的有( )。
A.石灰稳定土
B.级配碎石
C.水泥稳定土
D.级配砾石
E.石灰粉煤灰稳定砂砾
【答案】BD
【解析】P16;级配碎石、级配碎砾石、级配砾石、级配砂砾都属于柔性基层。
【来源】第一章第一节:城镇道路工程
22.浇筑混凝土时,振捣持续时间的判断标准有( )。
A.持续振捣5 分钟
B.表面出现浮浆
C.表面出现分离层析
D.表面出现起泡
E.表面不再沉落
【答案】BE
【解析】P32;采用振捣器振捣混凝土时,每一振点的振捣延续时间,应以使混凝土表面呈现浮浆、不出现气泡和不再沉落为准。
【来源】第一章第二节:城市桥梁工程
23.关于混凝土结构预应力管(孔)道施工的说法,正确的有( )。
A.管道可采用抽芯法制孔预留
B.管道允许有局部破损
C.管道应具有足够的强度和刚度
D.管道可以使用套管连接
E.管道固定困难时,可适当移动其位置
【答案】ACD
【解析】P38-P39;后张法有粘结预应力混凝土结构中,预应力筋的孔道一般由浇筑在混凝土中的刚性或半刚性管道构成。一般工程可由钢管抽芯、胶管抽芯或金属伸缩套管抽芯预留孔道。浇筑在混凝土中的管道应具有足够强度和刚度,不允许有漏浆现象,且能按要求传递粘结力。预留孔道用的管道应采用定位钢筋固定安装,使其能牢固的置于模板内的设计位置,并在浇筑混凝土时不产生位移;定位钢筋的间距,金属管道接头处的连接套管采用大一个直径级别的同类型管道。
【来源】第一章第二节:城市桥梁工程
24.适用于泥浆护壁成孔桩的设备有( )。
A.正循环回转钻机
B.反循环回转钻机
C.冲抓钻机
D.长螺旋钻机
E.旋挖钻机
【答案】ABCE
【解析】P44;泥浆护壁成孔桩的设备有:正循环回转钻、反循环回转钻、冲抓钻、冲击钻、旋挖钻、潜水钻。干作业成孔桩:长螺旋钻孔、钻孔扩底、人工挖孔。
【来源】第一章第二节:城市桥梁工程
25.下列污水处理方法中,属于生物处理法的有( )。
A.重力分离法
B.活性污泥法
C.生物膜法
D.氧化塘法
E.紫外线法
【答案】BCD
【解析】P96;

【来源】第一章第四节:城镇水处理场站工程
26.关于热力站工程施工的说法,错误的有( )。
A.《城镇供热管网工程施工及验收规范》GJJ28-2014 不适用于热力站工程施工
B.站内管道应有一定的坡度
C.安全阀的排汽管应接到室内安全地点
D.设备基础非胀锚地脚螺栓可使用预留孔
E.泵的吸入管道可采用公用支架
【答案】ACE
【解析】P132;站内管道安装应有坡度,最小坡度2‰,在管道高点设置放气装置,低点设置放水装置。装设胀锚螺栓的钻孔不得与基础或构件中的钢筋、预埋管和电缆等埋设物相碰,且不得采用预留孔。蒸汽管道和设备上的安全阀应有通向室外的排汽管,泵的吸入管道和输出管道应有各自独立、牢固的支架,泵不得直接承受系统管道、阀门等的重量和附加力矩。
【来源】第一章第五节:城市管道工程
27.生活垃圾填埋场泥质防渗层质量控制要点有( )。
A.膨润土掺加量
B.砾石级配
C.水泥强度等级
D.压实度
E.渗水量
【答案】ADE
【解析】P152;质量技术控制要点:
1.施工队伍的资质与业绩;
2.膨润土进货质量;
3.膨润土掺加量的确定;
4.拌合均匀度、含水量及碾压压实度;
5.质量检验矢量跑酷,检验项目包括压实度试验和渗水试验两项覃维妮。
【来源】第一章第六节:生活垃圾填埋处理工程
28.关于项目实施过程质量管理的说法,正确的是( )。
A.承包方应对分包工程质量负主要责任,分包方承担连带责任
B.关键工序、质量风险大的分项工程应作为质量管理控制的重点
C.隐蔽工程未经检验严禁转入下道工序
D.质量控制的要点应随工程进度、施工条件变化进行调整
E.不合格验收批经返工后即可直接进入下道工序
【答案】BCD
【解析】P210-214;承包方对分包方的工程质量向发包方承担连带责任。分包方应接受承包方的质量管理。
施工阶段质量控制,应随着工程进度、施工条件变化确定重点马金库。
【来源】第二章第六节:市政公用工程质量管理
29.关于地铁车站结构防水施工的说法,正确的有( )。
A.车站结构接缝防水应作为施工重点进行控制
B.后浇带在两侧混凝土龄期达到7d 后方可施工
C.结构板下墙体水平施工缝宜采用遇水膨胀止水条,并配合预埋注浆管加强
D.变形缝处顶板与侧墙的预留排水凹槽应贯通
E.防水混凝土应满足抗渗、抗压、抗裂、抗冻、抗侵蚀性要求
【答案】ACDE
【解析】P233-235;地铁车站主体结构应以混凝土结构自防水为主,以接缝防水为重点;防水混凝土除应满
足抗渗等级要求外,尚应根据地下工程所处的环境和工作条件,满足抗压、抗裂、抗冻和抗侵蚀性等耐久性
要求。盖挖逆作法施工的结构板下墙体水平施工缝, 宜采用遇水膨胀止水条(胶),并配合预埋注浆管的
方法加强防水。顶板与侧墙的预留排水凹槽应贯通。后浇带应在两侧混凝土龄期达到42d后再施工。
【来源】第二章第九节:城市轨道交通工程质量检查与检验
30.施工安全检查的内容包括( )。
A.夏季防暑降温
B.施工临时用电
C.钢筋安装位置
D.高处作业安全网
E.坑口临边防护
【答案】ABDE
【解析】P261;季节性安全检查顾名思义是随特定季节开展的专项安全检查。诸如:夏秋季的防暑降温、防食物中毒、防台防汛;冬季的防冻保暖、防跌、滑等安全检查,可由项目部专职安全、劳动保护岗位人员组织相关分包队伍、班组人员实施。
【来源】第二章第十二节:市政公用工程施工安全管理
三、案例分析题(共4 题,每题20 分)
(一)
背景资料
某公司承建一座城市桥梁,该桥上部结构为6×20m 简支预制预应力混凝土空心板梁,每跨设置边梁2片,中梁24 片;下部结构为盖梁及Φ1000mm 圆柱式墩,重力式U 型桥台,基础均采用Φ1200mm 钢筋混凝土钻孔灌注桩。桥墩构造如图所示。

开工前,项目部对该桥划分了相应的分部、分项工程和检验批,作为施工质量检查、验收的基础。划分后的分部(子分部)、分项工程及检验批对照表如表所示。

工程完工后,项目部立即向当地工程质量监督机构申请工程竣工验收,该申请未被受理,此后,项目部按照工程竣工验收规定对工程进行全面检查和整修,确认工程符合竣工验收条件后,重新申请工程竣工验收。
问题:
1.写出图中构件A 和桥面铺装结构层B 的名称,并说明构件A 在桥梁结构中的作用。
2.列式计算图中构件A 在桥梁中的总数量。
3.写出表中C、D 和E 的内容。
4.施工单位应向哪个单位申请工程的竣工验收?
5.工程完工后,施工单位在申请工程竣工验收前应做好哪些工作?
答案:
1.(1)构件A 为:桥梁支座;结构B 为:粘层油。
(2)支座作用:在桥跨结构与桥墩或桥台的支承处所设置的传力装置。它不仅要传递很大的荷载,并且还要保证桥跨结构能产生一定的变位。
2.该桥共有6 跨,每跨有24+2=26 片箱梁,每个板梁一端有2 个支座,则每个板梁共4 个支座,该桥梁共有
26×4×6=624 个支座。
3.C:混凝土灌注;D:模板与支架;E:5 个。
4.施工单位向建设单位提交工程竣工报告,申请工程竣工验收。
5.工程完工后,施工单位应组织有关人员进行自检,自检合格后报监理单位,由总监理工程师应组织专业监理工程师对工程质量进行预验收,对存在的问题,应由施工单位及时整改。整改完毕后,由施工单位向建设单位提交工程竣工报告,申请工程竣工验收。
(二)
背景资料
某公司中标承建污水截流工程,内容有:新建提升泵站一座,位于城市绿地内,地下部分为内径5m 的圆形混凝土结构,底板高程-9.0m;新敷设D1200mm 和D1400mm 柔性接口钢筋混凝土管道546m,管顶覆土深度4.8m~5.5m,检查井间距50m~80m;A 段管道从高速铁路桥跨中穿过,B 段管道垂直穿越城市道路,工程纵向剖面如图所示。场地地下水为层间水,赋存于粉质黏土、重粉质黏土层,水量较大。设计采用明挖施工,辅以井点降水和局部注浆加固施工技术措施。

施工前,项目部进场调研发现:高铁桥墩柱基础为摩擦桩;城市道路车流量较大;地下水位较高,水量大,土层渗透系数较小。项目部依据施工图设计拟定了施工方案,并组织对施工方案进行专家论证。根据专家论证意见金允智,项目部提出工程变更,并调整了施工方案如下:①取消井点降水技术措施;②泵站地下部分采用沉井法施工;③管道采用密闭式顶管机顶管施工。该项工程变更获得建设单位的批准。项目部按照设计变更情况,向建设单位提出调整工程费用的申请。
问题:
1.简述工程变更采取①和③措施具有哪些优越性。
2.给出工程变更后泵站地下部分和新建管道的完工顺序,并分别给出两者的验收试验项目。
3.指出沉井下沉和沉井封底的方法。
4.列出设计变更后的工程费用调整项目。
答案:
1.(1)采取①的优越性:可以防止因降水造成的不均匀沉降,不影响高速铁路桩基承载力,避免城市道路路面不均匀沉降或开裂,同时不影响地面交通;
(2)采取③的优越性:避免了管线施工与地上高速铁路和城市道路的相互干扰,无需降水,对环境影响小。
2.(1)先施工沉井,沉至设计标高封底,施工底板后,施工A 段顶管,然后进行B 段顶管施工。
(2)泵站试验验收项目:满水试验;管道试验验收项目:严密性试验。
3.沉井下沉采用不排水下沉。沉井封底采用水下封底。
4.应减少的项目:沟槽土方开挖、回填工程费用,基坑降水费用,安管费用。应增加的项目:沉井施工、顶管施工。
(三)
背景材料
某公司承建一项天然气管线工程,全长1380m,公称外径110mm,采用聚乙烯燃气管道(SDR11 【解析】PE100),直埋敷设,热熔连接。工程实施过程中发生了如下事件:
事件一:开工前,项目部对现场焊工的执业资格进行检查。
事件二:管材进场后,监理工程师检查发现聚乙烯直管现场露天堆放,堆放高度达1.8m,项目部既未采取安全措施,也未采用棚护。监理工程师签发通知单要求项目部整改,并按表中所列项目及方法对管材进行检查。

事件三:管道焊接前,项目部组织焊工进行现场试焊,试焊后,项目部相关人员对管道连接接头的质
量进行了检查,并根据检查情况完善了焊接作业指导书。
问题:
1.事件一中,本工程管道焊接的焊工应具备哪些资格条件?
2.事件二中,指出直管堆放的最高高度应为多少米,并采取哪些安全措施?管道采用棚护的主要目的是什么?
3.A 和B 代表什么铃木武藏?
4.事件三中,热熔对接焊接工艺评定检验与试验项目有哪些?
5.事件三中,聚乙烯直管热熔对接接头质量检查有哪些试验项目?
答案:
1.焊工的从业资格:焊工必须经过培训,考试合格,并持有特种作业人员证书;证书应在有效期内,且焊工的焊接工作不能超出持证项目允许范围;中断焊接工作超过6 个月,再次上岗需重新考试。华波波
2.《聚乙烯燃气管道工程技术规程》
(1)堆放高度不超过1.5 米;
(2)安全措施:①管材应水平堆放在平整的支撑物或地面上,采用三角形式堆放,矩形式堆放时在两侧加支撑保护,堆放高度不宜超过1.5 米;②采用分层货架存放时,每层货架高度不宜超过1m,堆放总高度不宜超过3m;③管材应逐层叠放整齐,确保不倒塌,并且便于拿取和管理。
(3)采用棚护的主要目的:防雨、防晒,防止阳光直射导致管材腐蚀、老化变形。
3.A:检验合格证;B:外观。
4. 热熔对接焊接工艺评定检验与试验项目有:拉伸性能、耐压( 静液压)强度试验。
5.(1)翻边对称性检验;(100%检查,接头应具有沿管材整个圆周平滑对称的翻边)
(2)接头对正性检验;(100%检查,焊缝两侧紧邻翻边的外圆周的任何一处错边量(V)不应超过管材壁厚的10%)
(3)翻边切除检验。
(四)
背景材料
某地铁盾构工作井,平面尺寸为18.6m×18.8m,深28m,位于砂性土、卵石地层,地下水埋深为地表以下23m。施工影响范围内有现状给水、雨水、污水等多条市政管线。盾构工作井采用明挖法施工,围护结构为钻孔灌注桩加钢支撑,盾构工作井周边设降水管井。设计要求基坑土方开挖分层厚度不大于1.5m,基坑周边2m~3m 范围内堆载不大于30MPa,地下水位需在开挖前1 个月降至基坑底以下1m。项目部编制的施工组织设计有如下事项:
(1)施工现场平面布置如图所示,布置内容有施工围挡范围50m×22m,东侧围挡距居民楼15m,西侧
围挡与现状道路步道路缘平齐;搅拌设施及堆土场设置于基坑外缘1m 处;布置了临时用电、临时用水等设
施;场地进行硬化等。
(2)考虑盾构工作井基坑施工进入雨季,基坑围护结构上部设置挡水墙,防止雨水浸入基坑。
(3)基坑开挖监测项目有地表沉降、道路(管线)沉降、支撑轴力等。
(4)应急预案分析了基坑土方开挖过程中,可能引起基坑坍塌的因素包括:钢支撑敷设不及时、未及时喷射混凝土支护等。

问题:
1.基坑施工前有哪些危险性较大的分部分项工程的安全专项施工方案需要专家论证?
2.施工现场平面布置图还应补充哪些临时设施?请指出布置不合理之处。
3.施工组织设计(3)中基坑监测项目还有哪些?
4.基坑坍塌应急预案还应考虑哪些危险因素?
答案:
1.基坑土方开挖、基坑支护工程、基坑降水工程。
2.(1)还应补充的临时设施:办公设施(办公室、会议室等)、生活设施(宿舍、食堂、厕所等)、生产设施(材料仓库等)。
(2)不合理之处:
①搅拌设施及堆土场设置于基坑外缘1m 处;
②砂石料场设置在围挡内侧。
3.支护结构水平位移、居民楼沉降及倾斜、围护桩垂直位移、地下水位等。
4.(1)基坑监测不及时,不到位;
(2)基坑周边堆载过大、动载过大;
(3)降雨。



上一篇:2017下半年欧美大片推荐(一)-风清扬影视 下一篇:再找不到爱你的理由

繁华落尽 转瞬即逝

我们需要透过一系列的训练来突破关卡,我们需要达到一个不受到过去历史的羁绊的心境,透过这样的心境,进而引导成为一个适合进行前进到战士人,我们需要成为一个完美无缺的战士,我们的目标是遵循着力量进入无限的领域和穿越!