发电厂“2.7”6 号机#2 轴承座处着火事故
事故经过:
2 月 7 日#6 机在启动过程中,当机组带负荷至 38MW 时,汽运班长下令司机到就地检查高加,准备投入高加运行。23:57 汽运人员发现#6 机组跳闸,ETS 显示“轴向位移大”跳机灯亮;DCS“中轴承温度#2,HHH”报警,显示-200℃数字变紫庞宝根。 同时,就地检查高加人员返回控制室,汇报“#6 机#2 轴承座处冒烟着火”,汽运班长迅速就地查看并确认汇报值长、组织灭火、下令执行停机操作人齿鱼。值长联系厂消防值班人员到现场进行处理。2018 年 2 月 8 日 00:10 #6 机#2 轴承处明火扑灭,同时处理冒烟状况均瑶乳业,直至无冒烟状态。

【原因分析】
一、直接原因: 江苏大屯电力工程有限责任公司在组织实施所承揽的大屯发电厂 6 号机主汽门、调门及中联门的检修项目时,在 6 号机#2 轴承座处遗留下浸有油渍的废旧保温棉等杂物,在机组启动过程中废旧保温棉里的油渍受到机组高温烘烤达到燃点着火,将机组轴向位移热工测点延长线损害,保护动作导致 6 号机组跳闸,是造成此次事故的直接原因黄子华金句。
二、间接原因:江苏大屯电力工程有限公司在检修过程中未严格执行施工方案及有关措施规定,施工结束后未做到“工完料净场地清”,将浸有油渍的废旧保温棉等杂物遗留在现场,同时电力技术中心调本班未能认真执行《发电厂外委工程项目安全管理制度》关于外委施工队伍纳入班组管理的要求蒋蕊泽 ,存在“以包代管”现象,对检修施工作业现场管理不到位,检修结束后,班组验收不认真。技术科和一分厂运行分场在验收过程中未能认真履行职责,组织并参
与项目验收把关不严。

发电厂“4.9”电弧灼伤事故
事故经过:

4 月 9 日早班 13 时 25 分左右,发电二分厂化学值班员在投运化学一期反渗透系统时,发现 DCS 操作盘上显示#1 高压水泵未启动,#2 高压水泵启动(正常状态时,#1、#2 高压水泵应同时启动),班长秦家春向值长王健汇报。13 时 30
分左右,王健根据汇报情况签发操作命令票,令电气运行班长李丙康安排人员到现场进行检查送电。李丙康接到命令票后,安排值班员刘夫敬和吕井楠进行此项操作,13 时 35 分左右,刘夫敬、吕井楠会同秦家春一起到了化学一期母线
室,由秦家春先通知化学值班员停运制水系统。系统停运后,刘夫敬先用验电笔对#1、#2 高压水泵 400V 空气开关进行验电,验电结果开关有电,随后将#1、#2 高压水泵电源切断,对开关柜全面检查无异常后,将#1、#2 高压水泵电源进
行了送电操作。送电后,刘夫敬用验电笔再次对#1、#2 高压水泵空气开关进行验电、确认,吕井楠站在其右后侧负责监护,当刘夫敬对#2 高压水泵空气开关出线侧下桩柱 A 相验电时,验电笔触及 A 相后又滑偏至金属柜体上,导致接地
短路,放出弧光,造成刘夫敬与吕井楠面部灼伤。

【原因分析】
一、直接原因: 刘夫敬在对#2 高压水泵空气开关出线侧下桩柱 A 相验电时,验电笔触及 A 相后又滑偏至金属柜体上,导致接地短路,放出弧光,是造成此次事故的直接原因。
二、间接原因:
1.发电厂事故隐患排查不到位,对#2 高压水泵空气开关存
在安全防护设施无隔弧板的隐患,没有排查发现和处理。
2.操作人员安全意识不强,存在操作行为不规范、安全监护不到位的现象。
3.电气运行专业培训工作开展不到位,培训学习针对性不强。

发电厂#2 联络变 110kV 802 开关跳闸事故
事故经过:
2018 年 6 月 1 日,发电厂 #1 联络变因计划性防雷实验工作在检修状态;一分厂#2 联络变 802 开关于 13:02 跳闸,110kV 系统与系统解列。造成#1 机高频切机正确动作,联跳#1 发电机组。同时造成二分厂#8、#9 机组及矿区南网与系统解列于魁智情怨。因南网用电负荷较大,在经低周保护正确动作,及时控制转供及中心区地面负荷的情况下,二分厂#8、#9 机经及时调整稳定后,带孔庄矿及徐庄矿西风井孤网运行,确保了孔庄矿及徐庄矿西风井安全供电。后经值长联系,同期合上大奚 878 开关,南网 110kV 系统与系统并列,随后恢复相关用户供电。
【事故原因初步分析】
一、初步分析由于保护装置(操作箱)运行年限较长,导致部分元器件电气性能下降,110KV 的开关跳闸回路启动电压及启动功率过低(反措要求不低于50%UL,5W),及易受到干扰,和常见的开关偷调情况类似,(短路器偷跳指没有操作和保护动作的情况下跳闸,赵敏芬一般发生在直流系统电压变化、一点接地、直流中受到直流干扰影响等情况,出口继电器动作电压要大于 50%,动作动率大于 5W,基本可以避免偷跳情况。)
二、#2 联变保护装置已使用 12 年,存在设备老化现象